Отключение котла BS 24 / ошибка 40-50 - красный индикатор

Сообщений: 17 / Новых: 0
Последнее сообщение
Антон Тиманьков
Отключение котла BS 24 / ошибка 40-50 - красный индикатор
Помогите решить вопрос по котлу BS2 при переходе на работу по ГВС с отопление в котле появляется сильный шум сек 7-12, стрелка монометра скачет с 1 кг/см2 до 1,5-1,6кг/см2. после этого котел уходит в ошибку 40-50 и капля горит постоянно,( датчики температуры новые, теплообменник вторичный промыт,землю проверили)
admin
Доброе утро.Основной теплообменник промыт?Какое давление газа в настройках газового клапана?
Антон Тиманьков
основной не мыт, в газ не лезу нет навыков, котлу 2 года
admin
Надо мыть основной.Как часто подпитываете систему отопл?Вы от куда?Что залито в системе?
Антон Тиманьков
В системе залита вода из водопровод, подпитываю редко раз 3-4 месяца, давление не падает
admin
Насос работает в котле?
Антон Тиманьков
насос работает
admin
Так от куда вы?
Антон Тиманьков
калуга
admin
Долеко).я больше склонен к промывке основного теплообменника.При этом проверить настройки газового клапана.
Антон Тиманьков
да далеко, сегодня промою теплообменник
admin
Нужно создать циркуляцию кислоты.Насосом каким,просто залить это не то.
admin
3-х ходовой клапан без видимых течей?Снимите его,там шток,посмотрите он ходит если включаешь ГВС и потом отключаешь .
Антон Тиманьков
я его снимал, чистил он ходит, а вот на счет течет или нет не знаю как посмотреть
admin
тогда хорошо.если работает ,то работает.Вариантов больше нет,только те ,что писал выше.
Антон Тиманьков
промыл радиатор первичный все стало работать, спасибо!
admin
Мы всегда рады помочь Вам.Обращайтесь!