Помогите решить вопрос по котлу BS2 при переходе на работу по ГВС с отопление в котле появляется сильный шум сек 7-12, стрелка монометра скачет с 1 кг/см2 до 1,5-1,6кг/см2. после этого котел уходит в ошибку 40-50 и капля горит постоянно,( датчики температуры новые, теплообменник вторичный промыт,землю проверили)
Отключение котла BS 24 / ошибка 40-50 - красный индикатор
28.11.2016 в 08:43
#1
Отключение котла BS 24 / ошибка 40-50 - красный индикатор
28.11.2016 в 09:06
#2
Доброе утро.Основной теплообменник промыт?Какое давление газа в настройках газового клапана?
28.11.2016 в 09:30
#3
основной не мыт, в газ не лезу нет навыков, котлу 2 года
28.11.2016 в 10:03
#4
Надо мыть основной.Как часто подпитываете систему отопл?Вы от куда?Что залито в системе?
28.11.2016 в 10:11
#5
В системе залита вода из водопровод, подпитываю редко раз 3-4 месяца, давление не падает
28.11.2016 в 10:07
#6
Насос работает в котле?
28.11.2016 в 10:11
#7
насос работает
28.11.2016 в 10:18
#8
Так от куда вы?
28.11.2016 в 10:20
#9
калуга
28.11.2016 в 10:31
#10
Долеко).я больше склонен к промывке основного теплообменника.При этом проверить настройки газового клапана.
28.11.2016 в 10:43
#11
да далеко, сегодня промою теплообменник
28.11.2016 в 10:46
#12
Нужно создать циркуляцию кислоты.Насосом каким,просто залить это не то.
28.11.2016 в 10:38
#13
3-х ходовой клапан без видимых течей?Снимите его,там шток,посмотрите он ходит если включаешь ГВС и потом отключаешь .
28.11.2016 в 10:41
#14
я его снимал, чистил он ходит, а вот на счет течет или нет не знаю как посмотреть
28.11.2016 в 10:45
#15
тогда хорошо.если работает ,то работает.Вариантов больше нет,только те ,что писал выше.
29.11.2016 в 13:42
#16
промыл радиатор первичный все стало работать, спасибо!
29.11.2016 в 13:44
#17
Мы всегда рады помочь Вам.Обращайтесь!