Котёл выключается после розжига

Сообщений: 3 / Новых: 0
Последнее сообщение
Людмила
Котёл выключается после розжига
Добрый день! В нашей квартире, как и во всём многоэтажном доме, застройщиком был установлен котёл Аристон BS II 24 FF. По рекомендации специалистов газовой службы мы и многие соседи демонтировали приточную трубу к котлу с закрытой камерой сгорания. Воздух всасывается из кухни. В настоящее время при розжиге котла через пару секунд котёл тухнет и выдаёт ошибку: "Отрыв пламени", горят кнопки "Дымоход" и кнопки температуры "60, 70,80". У соседей, которые не демонтировали трубу, возникает сильный конденсат. Летом приоткрывали окно, котёл работал. Теперь не знаем, как решить проблему, то ли снова восстанавливать приточную трубу , но тогда что делать с конденсатом, или возможен иной выход из сложившейся ситуации. Если, возможно, подскажите, пожалуйста. С уважением, Людмила
admin
Доброе утро, Людмила. Сразу не могу ответить вам на ваш вопрос.На главной странице есть номер Вайбера, пришлите мне туда фото монтажа вашего котла.
admin
Скорее всего котел засасывает угарный газ с канала.Кто то из соседей не правильно подключил дымовую трубу от котла (не в тот канал).