Добрый день, у меня котел Аристон класс 28, без турбины. Вчера полез пропылесосить свой котел, отрыл камеру сгорания, а там УЖАС...весь теплообменник (соты теплообменника) закопчены и забиты каким-то нагаром. Пробовал щеткой поковырять, ничего не помогает.
Добавлю еще, что я наблюдал иногда зимой:
1. Иногда тек конденсат зимой с трубы;
2. Сейчас, при розжиге, вспышка очень сильная, огонь вылазит иногда в смотровое окно;
3. Плохо греет;
4. Быстро отключается и не набирает заданную температуру.
Котел никто не разбирал года 3.
Котёл Ariston Сlas 28. Грязно в камере сгорания и что-то сыплется
07.05.2015 в 08:47
#1
Котёл Ariston Сlas 28. Грязно в камере сгорания и что-то сыплется
07.05.2015 в 09:02
#2
Доброе утро. В вашем случае неправильный монтаж трубы отводящих газов. Конденсата не должно быть не в коем случае.
Когда конденсат капает на горелку, то образовывается нагар на теплообменнике, который забивает почти всё наглухо. То, что вы не видите огонь про розжиге, это неправильная работа котла, в результате образовавшегося нагара.
Щеткой нагар вам не удастся убрать. Его обычно вымачивают в кислоте при промывке.
В вашем случае, самый дешевый вариант будет вызвать мастера для промывки, все остальные работы по чистке горелки, нагара и фильтров в котле, мы производим бесплатно.
07.05.2015 в 09:13
#3
Спасибо. Через пару дней созвонимся. Я уже к вам не один год обращался, приятно услышать от специалиста причину, а то я уже надумал всего, а тут оказалось все просто.
07.05.2015 в 09:19
#4
Звоните. Для своих "старых" клиентов у нас цены дешевле.