Котёл ARISTON CLAS / ошибка 104

Сообщений: 2 / Новых: 0
Последнее сообщение
fred
Котёл ARISTON CLAS / ошибка 104
Котел ARISTON Clas Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания Сlas 24/28FF. Пользовался им только для отопления. Два отопительных сезона всё работало без проблем. После продолжительного перерыва в работе (весенне-летний) при включении котла горелка работает непродолжительное время, потом выключается и выдается сообщение об ошибке 104 (нарушение циркуляции). Труба, ведущая в систему отопления не нагревается, т.е. действительно не происходит циркуляция воды в системе. Проверил проточность системы в обоих направлениях - всё нормально, т.е., скорее всего не засорение. Хотя проверку производил водой под давлением из системы центрального водоснабжения. После перекрытия крана водоснабжения, при открытом сливном кране система сама освобождалась от избыточного давления полностью. Поэтому я считаю, что проблема не в засорении. Но я не специалист, поэтому могу ошибаться. Подозрение падает на насос. Подскажите, как можно узнать не сломался ли он? По шуму определить невозможно, потому что шумит также и вентилятор, подающий воздух в камеру сгорания. Или, может, дело не в насосе? Подскажите, пожалуйста. Спасибо.
admin
Похоже на залипание насоса. Необходимо просто прокрутить отверткой. Открутите пробку на насосе, прокрутите ротор. На форуме есть такая тема в "часто задаваемые вопросы".