Газовый котел Аристон Микродженус / ошибка по пламени

Сообщений: 4 / Новых: 0
Последнее сообщение
Дима-Осиповичи
Газовый котел Аристон Микродженус / ошибка по пламени
Добрый день.Купил старый дом,там стоит газовый котел .модель турбированная,марка Аристон.Выскакивает красная лампочка (ошибка по пламени),в интернете нашел что это может быть плата управления.Обзвонил всех ,не у кого нет запчастей на него!!!Котел не хочу менять до лета.Что вы мне посоветуете?
admin
Добрый день.Плату вы не найдете.Можно попробывать что нибудь сделать еще,если совсем нечего не получится то мы можем поставить плату управления от другой модели котла Аристон,но при этом у вас будет работать только отопления без горячей воды,качество работы гарантирую.Данный ремонт будет дешевле чем вы бы купили новую плату к этой модели котла.Звоните,будем рады Вам помочь.
Дима-Осиповичи
Хочу сказать спасибо больше.Вчера все сделали очень хорошо,поменяли всю переднюю понель управления и плату(от другого котла).Очень оперативно.Еще видно котел не один год отработает.
admin
Добрый день.Не за что!Пару лет точно еще отработает,он у вас еще в хорошем состоянии.Обращайтесь.