Двухконтурный котёл 35 кВт ошибка 103

Сообщений: 8 / Новых: 0
Последнее сообщение
Алексей
Двухконтурный котёл 35 кВт ошибка 103
Больше года котёл эксплуатировался с температурой не выше 50 гр. После установки на 60 , через несколько дней ошибка 103 (нарушение циркуляции). Фильтры чистые. Насос норм. Небольшой налет, почистил. (Насос с мокрым ротором Pump 5m pwm ener+ 60001947-02). После reset, проработал неделю опять 103, теперь ошибка постоянно, при т-ре ниже 55 реже, если т-ру 60 и выше работает без ошибки меньше суток. Датчики т-ры работают. Такое впечатление, что когда все термостаты на радиаторах закрываются (всего 8) тогда появляется ошибка. Очень прошу помощи!
admin
Здравствуйте,какой котел? Попробуйте снять термостаты , проверить как будет работать...
Алексей
chaffoteaux pigma 35 ff
admin
Пробовали снимать термостаты?
Алексей
Очень много экспериментировал. На дальнем радиаторе снял термоголовку и оставил минимальный проток. Пока ошибки не было.
admin
Я же говорил...просто циркуляции нет когда все таки термостаты зажаты.
Алексей
С постоянно работающей батареей было очень не комфортно. Сразу после котла поставил перемычку 16мм с перепускным клапаном, выставил перепад 0.5 бар. Вроде всё работает.
admin
Обычно ставят гидрострелку.