Недавно введен в эксплуатацию. В контуре отопления было 4-е батареи(Попросил настроить на это количество с небольшим запасом)
Все батареи на 1-м этаже.
При включении одной батареи на Втором этаже , котел стал интересно запускаться
Греет около 10 секунд и переходит в режим циркуляции воды по системе- естественно не нагрев батареи.
Давление в контуре 1,5 ,шума воды не наблюдается,напряжение питание от стабилизатора,ошибок не выдает,
воздух в батареи отсутствует.Подскажите что может быть. Спасибо.
Carres X 24 FF
12.01.2021 в 12:53
#1
Carres X 24 FF
12.01.2021 в 14:24
#2
Почитал ответы по похожей проблеме, наверное не хватает мощности Сервисный код 231,
Если отключаешь батарею котел опять нормально работает.
Параметр 230 настраивается на заводе и отвечает за поддержку максимальной мощности отопления и его значение всегда должно быть больше значения в пар. 231 так
13.01.2021 в 11:42
#3
Здравствуйте. Возле котла есть фильтра? Чистые?
Получается он у вас быстро нагревается , отключается, а потом стоит в режиме циркуляции?
И отопления не греет так как надо.Верно?
Или проблема только тогда когда включается батарея на втором этаже?
13.01.2021 в 12:39
#4
Здравствуйте- только когда подключаю батарею на 2-м этаже.Никаких ошибок не выдает. Все батареи присоединены через вентили/краны к двум гребенкам. До этого стоял Юнкерс Евро - таких явлений не было.-Эта батарея просто была перекрыта вентилями.Если я перекрываю на первом этаже
одну из батарей , то котел работает как надо вместе со вторым этажом.Жду Сервисную на субботу может решат,
Система после замены была промыта и заполнена водой.По моему описанию получается что вода и фильтры ни при чем.
Возможно не корректная настройка при запуск- наладке , либо есть какая-то не документированная сервисная функция.
13.01.2021 в 14:42
#5
Теперь я вас понял. Может даже дело в настройках системы отопления, котел я думаю тут роли не играет, тем более настройки котла.
Скорее всего вода идёт туда , где легче протолкнуть , а именно через батарею второго этажа, затем обратно в котел.