Carres X 24 FF

Сообщений: 5 / Новых: 0
Последнее сообщение
Сергей55
Carres X 24 FF
Недавно введен в эксплуатацию. В контуре отопления было 4-е батареи(Попросил настроить на это количество с небольшим запасом) Все батареи на 1-м этаже. При включении одной батареи на Втором этаже , котел стал интересно запускаться Греет около 10 секунд и переходит в режим циркуляции воды по системе- естественно не нагрев батареи. Давление в контуре 1,5 ,шума воды не наблюдается,напряжение питание от стабилизатора,ошибок не выдает, воздух в батареи отсутствует.Подскажите что может быть. Спасибо.
Сергей55
Почитал ответы по похожей проблеме, наверное не хватает мощности Сервисный код 231, Если отключаешь батарею котел опять нормально работает. Параметр 230 настраивается на заводе и отвечает за поддержку максимальной мощности отопления и его значение всегда должно быть больше значения в пар. 231 так
admin
Здравствуйте. Возле котла есть фильтра? Чистые? Получается он у вас быстро нагревается , отключается, а потом стоит в режиме циркуляции? И отопления не греет так как надо.Верно? Или проблема только тогда когда включается батарея на втором этаже?
Сергей55
Здравствуйте- только когда подключаю батарею на 2-м этаже.Никаких ошибок не выдает. Все батареи присоединены через вентили/краны к двум гребенкам. До этого стоял Юнкерс Евро - таких явлений не было.-Эта батарея просто была перекрыта вентилями.Если я перекрываю на первом этаже одну из батарей , то котел работает как надо вместе со вторым этажом.Жду Сервисную на субботу может решат, Система после замены была промыта и заполнена водой.По моему описанию получается что вода и фильтры ни при чем. Возможно не корректная настройка при запуск- наладке , либо есть какая-то не документированная сервисная функция.
admin
Теперь я вас понял. Может даже дело в настройках системы отопления, котел я думаю тут роли не играет, тем более настройки котла. Скорее всего вода идёт туда , где легче протолкнуть , а именно через батарею второго этажа, затем обратно в котел.