Здравствуйте, через 1,5 года после установки котла вылетает ошибка 5Р3, котел одноконтурный, зазор электрода пламени проверял,
электрод чистил карандашным ластиком, протирал спиртом, помогает ненадолго, более менее стабильно зажигается при снятых
кожухах котла и камеры сгорания, напряжение между нулем и заземлением 3,2 В, подключил утюг между ними, напряжение упало до 2 В,
ошибка не пропала.Напрямую ноль и землю соединить не рискнул, т.к. при плохом нуле на линии все пойдет от соседей по линии ко
мне (информация с электрофорумов ).Подскажите в какую сторону "копать". Спасибо
Ariston Clas Evo System 24 FF Ошибка 5P3
25.02.2020 в 10:52
#1
Ariston Clas Evo System 24 FF Ошибка 5P3
25.02.2020 в 15:02
#2
Добрый день, как часто она появляется и когда (может замечали), при розжиге сразу?какая длинна дымохода?
Больше информации напишите.
25.02.2020 в 21:46
#3
С открытой крышкой вообще нет ошибок?
26.02.2020 в 20:41
#4
С открытой крышкой намного реже ошибки, на этой ветке форума нашел информацию, что надо проверить сопряжение участков дымохода,
общая его длина чуть больше метра, без изгибов, завтра буду проверять. Хотелось бы узнать какой ток течет через электрод
ионизации , вероятно десятки микроампер ? Ну и далее попробую заменить электродную сборку розжиг + ионизация.
26.02.2020 в 21:56
#5
110 вольт должно быть с электрода ионизации .
Странная ситуация у вас получается.
Пробуйте сначало убедиться что труба плотно стоит на своем месте (где поворот проверьте ).
Потом как вариант поменять электроды .
Скиньте нам на Вайбер видео когда будет выскакивать ошибка, если получится заснять в этот момент.
Номер на главной сайта .
02.03.2020 в 17:46
#6
На электроде относительно "земли" платы : нет пламени 87В переменного и + 0,85В , есть пламя 80В переменного и -12В. Ошибка появляется при
первом запуске котла, второй запуск обычно нормально при закрытых кожухах. При снятых кожухах котла и немного приподнятом кожухе камеры сгорания
в большинстве случаев пуск котла при первом зажигании. Чистка электродов карандашным ластиком и протирка спиртом помогает на пару дней.Заказал новые электроды, при получении и замене их отпишусь позже.
02.03.2020 в 22:49
#7
Скорее всего электроды, отпишите потом.
05.03.2020 в 22:30
#8
новые получу после 10 марта, едут из Йошкар-Олы
07.03.2020 в 06:32
#9
Хорошо, ждём.
18.03.2020 в 16:52
#10
10 марта установил новые электроды, напряжения практически не изменились, ошибка 5Р3 пропала, розжиг котла с первой попытки
при закрытых кожухах. Все в порядке до настоящего времени.
21.03.2020 в 12:38
#11
Хорошо, что разобрались. Если будут вопросы пишите. Спасибо.