Ariston BS II 24 горячая вода идет с перебоями и плохо греет воду

Сообщений: 13 / Новых: 0
Последнее сообщение
snakes
Ariston BS II 24 горячая вода идет с перебоями и плохо греет воду
Ariston BS II 24 горячая вода идет с перебоями.В видео все показано. https://youtu.be/aE8TlC-DK4c
admin
Ошибку выдает по циркуляции плохой.Для начало нужно проверить насос,промыть теплообменник,проверить настройки газового клапана. Насос можно проверить отверткой,при работающем котле попробывать остановить ротор (без сильного усилия ).Если ротор остановился или плохо отбивает отвертку то дело скорее в нем.
snakes
А если отопление работает норм. Это ни к чему не говорит, по отпаданию признаков? И воду кстати слабо греет.
admin
Сначало проверяем то,что писал выше. Если не знаете как сделать что то ,пишите в вайбере.Помогу.
snakes
Прочистил пластинчатый теплообменник ГВС. Результат - не помогло. Как все остальное проверять не пойму. Можете тыкнуть на этой инструкции на схему. http://ariston.uno/files/uploads/instrukcij_po_remontu_ARISTON_BS_II_24.pdf
admin
Лучше напишите тогда в вайбере.Я подробно расскажу. И промывать надо еще основной теплообменник по правельному. Как промывали вторичный теплообменник (гвс)?
snakes
Снял, водой промывал с чистящим средством, тряс, дул)))) и все такое.
admin
Супер)))).странно что не помогло)))
snakes
Здравствуйте еще раз. Промыл я теплообменник основной, таким же способ. 3 дня все работало нормально. Сегодня стало плохо греть воду. Ели ели теплая.
admin
Так не моют))).если время много мойте через каждые 3 дня).
Макс
Вы еще соды добавьте и полощите!Данным делом должен заниматься специалист!Вам же ответили "напишите тогда в вайбере.Я подробно расскажу..............". Эти люди очень грамотные в этой сфере,не раз помогали.
snakes
Опять начало выбивать ту же ошибку((( понял, спасибо. На какой вайбер писать?
admin
Добрый день.Вайбер на главной сайта.