Ariston Alteas 35 FF (скачет давления в системе)

Сообщений: 4 / Новых: 0
Последнее сообщение
kos25
Ariston Alteas 35 FF (скачет давления в системе)
Здравствуйте! Возникла проблема после замены котла. Установили, давление в системе отопления 1,5 бар, после остывания (отключили свет) давление упало до 0,5 бар, котел не запустился потребовал допитки. Допитали на холодную до 1,2 бар. Запустили, нагрелся. Решили отключить опять котел. Давление опять упало до 0,5 опять подпитали, нагрелось давление уже 2,1 бар. Расширительный бак не стоит, дом примерно 150 кв.м., 3 этажа. Раньше стоял котел Ariston Clas 28 FF, вроде все нормально было. Мастер сказал или бак ставте, котел не справляется или расширительный бак в котле не исправен. Можете помочь советом? Возможно может в настройках котла отключить проверку по давлению в системе отопления?
admin
Доброе утро,настройки менять не нужно, просто подкачайте свой бак, на форуме есть инструкция. Если не поможет, нужно врезать дополнительный бак. Я думаю все будет хорошо после подкачки бака,так как у вас был до этого котел который работал без проблем.
admin
http://www.kotel-servis.by/forum/kak-podkachat-v-rasshiritelnyy-bak-davlenie
kos25
Спасибо! Буду читать инструкцию и пробовать!