Здравствуйте. Помогите пожалуйста на котле Ariston egis plus 24 ff выбивает ошибку 117 при включении отопления,а при включения горячей воды 104. Ошибки снимаю включается котел и опять появляются те самые ошибки.
Выбивает ошибки 117 и 104 Egis Plus 24 ff
29.11.2017 в 16:01
#1
Выбивает ошибки 117 и 104 Egis Plus 24 ff
29.11.2017 в 16:57
#2
Добрый день!
Нужно проверить нет ли течи на трехходовом клапане,еще необходимо проверить насос .
Расскажите как растёт давление в системе при нагреве.
Если не знаете как проверить , напишите в вайбер, телефоны на главной сайта.
29.11.2017 в 17:34
#3
Течи на трехходовом клапане нет,насос работает нормально,давление при нагреве не растет остается на месте.
29.11.2017 в 18:43
#4
Как проверяли насос?
Котел промывали?шум при работе есть?
29.11.2017 в 21:51
#5
На насосе откручивали пробку и в отверстие вставляли плоскую отвертку и включили котел, насос не остановился.Шума при работе нету.Котел промывали снимал фильтр контура отопления чистый.Мне сказали что причина может бить в мозгах котла т.е менять плату управления.
29.11.2017 в 22:05
#6
Не наблюдали мы таких проблем с платами.Скиньте видео на вайбер 30 секунд,мы посмотрим.
А как промывали,весь котел разбирали?
30.11.2017 в 17:48
#7
Расскажите потом ,если причину найдете.
01.12.2017 в 15:32
#8
Ок
01.12.2017 в 21:00
#9
Добрый вечер? Нашли причину поломки.Установили новую плату управления,выбило новую ошибку 107.Ошибку сняли запустили котел опять выбило другую ошибку 104.Потом прислушались вроде как не работает насос на отопление,подключили его на прямую не работает,странно но вчера он работал.Заменили на насосе конденсатор он заработал.Включили котел на новой плате все работает отопление и горячая вода.Решили проверить на старой плате тоже все работает,похоже что причина была в конденсаторе.Но мы так и не поняли почему.Спасибо Вам за помощь,за совет.Удачи в работе.
02.12.2017 в 09:52
#10
Доброе утро.Отлично если разобрались.Спасибо за ответ.Если что,обращайтесь.
03.12.2017 в 16:32
#11
Ок